民國106年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第72題
分路過電流保護器可用於保護電動機的哪些故障?
題目
分路過電流保護器可用於保護電動機的哪些故障?
- (1) 短路
- (2) 逆相
- (3) 接地
- (4) 過電流
官方答案
(1) 短路、(3) 接地、(4) 過電流
解析
分路過電流保護器(熔絲、無熔絲開關)依電流大小動作,可保護短路、接地故障(對地短路)及過電流,故障電流超過額定即瞬時或延時跳脫。逆相是三相電源相序錯誤,屬電壓相序異常,須由3E電驛或相序保護器檢出,過電流保護器無法判斷相序。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。