民國106年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第13題
冰水機組之感溫式膨脹閥,其感溫筒棒應裝置於
題目
冰水機組之感溫式膨脹閥,其感溫筒棒應裝置於
- (1) 蒸發器入口
- (2) 蒸發器出口
- (3) 冰水器出水管上
- (4) 膨脹閥出口
官方答案
(2) 蒸發器出口
解析
感溫式膨脹閥的感溫筒棒必須感受蒸發器出口低壓過熱蒸氣的溫度,並將溫度轉成壓力訊號,以調節閥門開度、維持適當過熱度。若裝在蒸發器入口或膨脹閥出口,感受到的是液態或氣液混合冷媒,無法正確反映出口過熱度,會造成供液異常,因此應裝於蒸發器出口。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。