民國106年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第38題

若將冷媒循環系統中之毛細管在檢修時切短,則其過熱度會

題目

若將冷媒循環系統中之毛細管在檢修時切短,則其過熱度會

  1. (1) 保持不變
  2. (2) 減少
  3. (3) 增加
  4. (4) 發生追逐現象

官方答案

(2) 減少

解析

毛細管兼具節流降壓與控制冷媒流量的功能。檢修時把毛細管切短,管路阻力與降壓量減少,進入蒸發器的冷媒循環量增加,蒸發壓力與蒸發溫度隨之上升,蒸發器出口冷媒較早達到飽和狀態,過熱度因而減少。過熱度過小會使壓縮機有吸入液體(液擊)的風險。反之,若毛細管加長或局部堵塞,流量減少、蒸發壓力下降,過熱度則會增加,可作為判斷依據。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料