民國106年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第45題
冰水機組之冷媒循環系統內有空氣時,應由
題目
冰水機組之冷媒循環系統內有空氣時,應由
- (1) 壓縮機
- (2) 蒸發器
- (3) 冷凝器
- (4) 出液閥排出
官方答案
(3) 冷凝器
解析
空氣屬不凝結氣體,進入冷媒系統後會隨冷媒循環,最後聚積在冷凝器上部(高壓側高點),佔據冷凝面積,使冷凝壓力與溫度升高、壓縮機耗電增加、冷凍能力下降。因此應由冷凝器高點設置的排氣閥(或稱放空氣閥)排出。蒸發器與壓縮機並非空氣聚集處,任意由低壓側排放反而會吸入外界空氣,使問題惡化。