民國106年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第58題
電冰箱中乾燥過濾器前後有明顯溫度差,係表示
題目
電冰箱中乾燥過濾器前後有明顯溫度差,係表示
- (1) 乾燥過濾器部份堵塞
- (2) 冷媒太少
- (3) 系統有空氣
- (4) 冷媒太多
官方答案
(1) 乾燥過濾器部份堵塞
解析
乾燥過濾器正常時前後溫度接近;若濾網部分堵塞,冷媒通過狹窄通路會產生節流降壓效應,出口側壓力與溫度下降,前後便出現明顯溫差,嚴重時出口側甚至結霜。冷媒量太少會使過熱度增大、低壓偏低,但不會只在過濾器前後形成局部溫差;系統有空氣會使冷凝壓力與排氣溫度升高;冷媒太多則冷凝壓力偏高、過冷度增加。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。