民國106年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第72題

冷卻水塔排氣呈現水蒸氣結霧現象時,下列哪些非其原因?

題目

冷卻水塔排氣呈現水蒸氣結霧現象時,下列哪些非其原因?

  1. (1) 周圍空氣之乾球溫度低於排氣露點溫度
  2. (2) 冷卻水塔水量不足
  3. (3) 冷卻能力下降
  4. (4) 冷卻水塔風量不足

官方答案

(2) 冷卻水塔水量不足、(3) 冷卻能力下降、(4) 冷卻水塔風量不足

解析

冷卻水塔排氣中含有接近飽和的水蒸氣,當外界空氣的乾球溫度低於排氣露點溫度時,水蒸氣被冷卻至露點以下即凝結成細小水滴,形成白色霧氣,這是正常的物理現象,並非故障。水量不足、冷卻能力下降或風量不足,會使出水溫度偏高、散熱效率變差,但不會直接造成塔口排氣結霧。故這三項都不是排氣結霧的原因。