民國106年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第36題

往復式冰水主機經測量得知,冷凝器的過冷度大,其可能的原因為

題目

往復式冰水主機經測量得知,冷凝器的過冷度大,其可能的原因為

  1. (1) 冷媒過多
  2. (2) 冷卻水溫過高
  3. (3) 冷媒過少
  4. (4) 冷氣機卸載運轉

官方答案

(1) 冷媒過多

解析

過冷度是冷凝飽和溫度與液管實際溫度之差。冷媒充填過多時,液態冷媒會大量積存在冷凝器下部,佔據冷凝面積並形成液封,使液管溫度明顯低於冷凝飽和溫度,過冷度因而變大。冷卻水溫過高主要使冷凝溫度及壓力上升;冷媒過少會使過冷度變小、過熱度變大;卸載運轉則使負載與冷凝壓力降低,故選冷媒過多。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料