民國106年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第40題
有關於水配管注意事項,下列何者敘述正確?
題目
有關於水配管注意事項,下列何者敘述正確?
- (1) 密閉系統必須裝置膨脹水箱
- (2) 二次水泵之旁通管路,其管徑流量應高於主機容量50 % 以上
- (3) 配管的最高點須裝設排水閥
- (4) 平衡管 ( 旁通管) 須加裝閥件
官方答案
(1) 密閉系統必須裝置膨脹水箱
解析
密閉式水系統沒有自由液面,水溫升高時體積膨脹會使管內壓力劇增,因此必須設置膨脹水箱吸收體積變化並維持壓力。配管最高點應裝排氣閥而非排水閥,排水閥應設於最低點;二次泵旁通流量不應以主機容量50%為門檻;平衡管通常不得加裝閥件以免被誤關。故選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。