民國106年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第42題

有三個房間欲控制相同的室溫,地板面積分別為10 m 2、20 m 2、30 m 2 總風量為40 C M S 試 問30 m 2 的房間出風口面積為多少m 2…

題目

有三個房間欲控制相同的室溫,地板面積分別為10 m 2、20 m 2、30 m 2 總風量為40 C M S 試 問30 m 2 的房間出風口面積為多少m 2 (風速3 . 5 m / s )?

  1. (1) 1 . 9
  2. (2) 2 . 8
  3. (3) 0 . 47
  4. (4) 5 . 7

官方答案

(4) 5 . 7

解析

相同室溫下,風量按地板面積比例分配:三間房總面積10+20+30=60 m²,30 m²房間占30/60=1/2,故風量為40×1/2=20 CMS。出風口面積A=Q/V=20÷3.5≒5.71 m²,約5.7 m²,故選4;1.9、2.8、0.47 m²均與計算結果不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。