民國106年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第6題

抽真空時,如發生停電應立即

題目

抽真空時,如發生停電應立即

  1. (1) 不必理會,等再來電時讓真空泵自動開動
  2. (2) 關閉綜合壓力錶閥門,並關掉真空泵
  3. (3) 只關掉真空泵就可以
  4. (4) 等待電力公司供電

官方答案

(2) 關閉綜合壓力錶閥門,並關掉真空泵

解析

抽真空時若遇停電,真空泵停止但管路仍處於真空狀態,此時若未先隔離系統,真空泵內的潤滑油會因壓差被吸回管路,復電後泵浦也可能自動再起動,把油與雜質帶入系統。正確作法為先關閉綜合壓力錶閥門切斷系統與泵浦的通路,再關掉真空泵電源,復電後確認油位與真空度再繼續抽真空。只關泵浦而未關閥門,油仍有逆流污染之虞;放任泵浦自動起動或消極等待,則完全沒有隔離措施,風險最高。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。