民國106年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第62題
下列哪些是螺旋式冰水主機吐出管溫度過高的可能原因?
題目
下列哪些是螺旋式冰水主機吐出管溫度過高的可能原因?
- (1) 過冷度太大
- (2) 失油
- (3) 軸承損壞
- (4) 高壓壓力過高
官方答案
(2) 失油、(3) 軸承損壞、(4) 高壓壓力過高
解析
螺旋式壓縮機運轉時,吐出溫度與壓縮比、冷凍油潤滑及軸承狀況密切相關。失油會使轉子與軸承的潤滑、冷卻不足,摩擦熱增加;軸承損壞會產生異常摩擦熱;高壓過高會使壓縮比增大,排氣溫度上升。過冷度太大僅表示冷凝器出口液體過冷,與吐出管過熱無直接因果,故不列為原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。