民國106年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第64題

開放式壓縮機在現場安裝後,通電試俥前,應先校正及調整連軸器,其主要目的為

題目

開放式壓縮機在現場安裝後,通電試俥前,應先校正及調整連軸器,其主要目的為

  1. (1) 防止壓縮機軸封損壞
  2. (2) 減少壓力損失
  3. (3) 避免冷媒洩漏
  4. (4) 降低機組震動

官方答案

(1) 防止壓縮機軸封損壞、(3) 避免冷媒洩漏、(4) 降低機組震動

解析

開放式壓縮機的曲軸伸出機殼,必須靠軸封防止冷媒洩漏。聯軸器若偏心,運轉時會對軸封產生偏磨與側向力,導致軸封損壞及冷媒外洩,也會使機組震動加大。因此通電試俥前要校正兩軸中心,主要目的為保護軸封、避免洩漏及降低震動;壓力損失與中心對準無直接關係。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料