民國106年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第78題

螺旋式冰水主機壓縮機馬達線圈保護開關作動

題目

螺旋式冰水主機壓縮機馬達線圈保護開關作動

  1. (1) 元件或電路不良或故障
  2. (2) 低壓側入口過熱度過低
  3. (3) 高壓壓力過高
  4. (4) 馬達線圈溫升過高

官方答案

(1) 元件或電路不良或故障、(3) 高壓壓力過高、(4) 馬達線圈溫升過高

解析

螺旋式冰水主機的馬達線圈保護開關(如內藏式溫度開關)會在線圈溫度異常升高時跳脫。常見原因包括:保護開關本身元件或控制電路不良、故障造成誤動作;冷凝壓力過高使壓縮比與排氣溫度上升,馬達負載與溫升跟著提高;以及馬達線圈溫升過高本身。低壓側入口過熱度過低代表回液、液壓縮,主要影響潤滑與轉子,並非線圈溫升的主因。故選 1、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料