民國107年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第17題
下列何者非引起防凍開關動作停機之原因?
題目
下列何者非引起防凍開關動作停機之原因?
- (1) 冰水溫度控制開關失效
- (2) 冰水管之過濾器半堵塞
- (3) 負載過低
- (4) 冰水管內有大量空氣
官方答案
(3) 負載過低
解析
防凍開關於冰水溫度過低時動作停機。冰水溫度控制開關失效會使壓縮機不停、水溫持續下降;過濾器半堵塞與管內大量空氣均使水流量不足、蒸發器局部結冰,皆為成因。負載過低時,若溫度控制正常,壓縮機會依設定溫度停機,不致持續降溫至凍結,故非直接成因。答案為 3 負載過低。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。