民國107年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第19題
100 人之會議廳,每人換氣量為85 m 3 / h ,若購置每台風量為850 m 3 /h ,則需要風機台數 為
題目
100 人之會議廳,每人換氣量為85 m 3 / h ,若購置每台風量為850 m 3 /h ,則需要風機台數 為
- (1) 14
- (2) 12
- (3) 10
- (4) 8
官方答案
(3) 10
解析
總換氣量 = 人數 × 每人換氣量 = 100 × 85 = 8500 m³/h。所需風機台數 = 總換氣量 ÷ 單台風量 = 8500 ÷ 850 = 10 台。其餘選項代入公式皆不符:8500÷850 恰為 10,而非 8、12 或 14。故答案為 3。