民國107年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第26題

冰水機之防凍開關感測棒應裝置在

題目

冰水機之防凍開關感測棒應裝置在

  1. (1) 壓縮機液體管上
  2. (2) 冰水器之回水管上
  3. (3) 壓縮機之吸氣管上
  4. (4) 冰水器之出水管上

官方答案

(4) 冰水器之出水管上

解析

冰水機防凍開關(低溫開關)目的在防止冰水器內水結冰脹裂,應偵測冰水器出水溫度最低點,故感測棒裝於冰水器之出水管上。若裝回水管僅量測回水(溫度較高)會失去保護意義;裝於壓縮機液管或吸氣管則偵測冷媒狀態,與冰水結冰無直接關聯。故選4。實務上設定約低於5~7℃即跳脫停機。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料