民國107年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第26題
冰水機之防凍開關感測棒應裝置在
題目
冰水機之防凍開關感測棒應裝置在
- (1) 壓縮機液體管上
- (2) 冰水器之回水管上
- (3) 壓縮機之吸氣管上
- (4) 冰水器之出水管上
官方答案
(4) 冰水器之出水管上
解析
冰水機防凍開關(低溫開關)目的在防止冰水器內水結冰脹裂,應偵測冰水器出水溫度最低點,故感測棒裝於冰水器之出水管上。若裝回水管僅量測回水(溫度較高)會失去保護意義;裝於壓縮機液管或吸氣管則偵測冷媒狀態,與冰水結冰無直接關聯。故選4。實務上設定約低於5~7℃即跳脫停機。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。