民國107年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第44題

冰水主機當冰水溫度到達所設定卸載溫度時,壓縮機未能正常卸載運轉,可能的原因為

題目

冰水主機當冰水溫度到達所設定卸載溫度時,壓縮機未能正常卸載運轉,可能的原因為

  1. (1) 油壓太高
  2. (2) 負載過小
  3. (3) 溫度開關異常
  4. (4) 冷媒太多

官方答案

(3) 溫度開關異常

解析

冰水出水溫度達到設定的卸載溫度時,溫度開關(或感溫控制器)應送出訊號,讓壓縮機以卸載機構、滑動閥或分段停缸方式降低容量。若壓縮機仍持續滿載,最常見原因是溫度開關或感溫元件異常、設定錯誤或訊號未送出。油壓太高、冷媒太多不會造成到達設定溫度卻不卸載;負載過小本來就是空調機卸載的正常運轉條件,並非故障原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。