民國107年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第63題
冷媒循環系統內有空氣存在時
題目
冷媒循環系統內有空氣存在時
- (1) 壓縮機排氣溫度較正常時低
- (2) 高壓壓力比冷凝飽和壓力為高
- (3) 低壓壓力比蒸發飽和壓力為高
- (4) 壓縮機電流較正常時高
官方答案
(2) 高壓壓力比冷凝飽和壓力為高、(4) 壓縮機電流較正常時高
解析
空氣屬於不可凝結氣體,進入系統後容易積存在冷凝器,使高壓側總壓力高於該冷凝溫度對應的飽和壓力,壓縮比與排氣溫度因而上升,壓縮機電流也增加。低壓側壓力主要由蒸發溫度決定,不會因有空氣而高於蒸發飽和壓力;排氣溫度也不會比正常時低。因此正確為2、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。