民國107年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第12題

當壓縮機運轉時,曲軸箱冷凍油起泡的原因是

題目

當壓縮機運轉時,曲軸箱冷凍油起泡的原因是

  1. (1) 冷凍油中溶入水份
  2. (2) 冷凍油黏度太大
  3. (3) 冷凍油劣化
  4. (4) 冷凍油中溶入太多冷媒

官方答案

(4) 冷凍油中溶入太多冷媒

解析

運轉中曲軸箱冷凍油起泡,主因是冷媒溶入油中。停機時高壓側冷媒溶入油,啟動後壓力驟降冷媒析出沸騰形成泡沫,易隨油被帶回壓縮機造成液壓縮損害。水分、黏度太大或油劣化並非起泡主因,故正確為冷媒溶入太多冷媒。