往復式壓縮機啟動後,不久即停原因為

題目

往復式壓縮機啟動後,不久即停原因為

  1. (1) 高壓開關設定太高
  2. (2) 冷卻水溫太低
  3. (3) 電壓過低
  4. (4) 冷氣負荷太大

官方答案

(3) 電壓過低

解析

往復式壓縮機啟動後不久即停,常因電源電壓過低:電壓不足使馬達起動轉矩不夠、運轉電流過大,過載保護器遂跳脫停機。高壓開關設定太高反不易跳脫;水溫太低致低壓異常;負荷太大則持續運轉不至於停,故正確為電壓過低。