民國107年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第30題

R-410A 之水冷式定頻箱型空調機,運轉中高壓錶為2.2MPa(飽和溫度38°C),低壓錶為0.83MP a(飽和溫度5°C) 冷氣出風溫度16°C,冰水回水…

題目

R-410A 之水冷式定頻箱型空調機,運轉中高壓錶為2.2MPa(飽和溫度38°C),低壓錶為0.83MP a(飽和溫度5°C) 冷氣出風溫度16°C,冰水回水溫度25°C,則原因應為

  1. (1) 系統冷媒不足
  2. (2) 系統熱負載太大
  3. (3) 系統冷媒太多
  4. (4) 系統正常運轉

官方答案

(4) 系統正常運轉

官方資料