民國107年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第4題

半密式往復式冰水主機之低壓開關應裝接自於

題目

半密式往復式冰水主機之低壓開關應裝接自於

  1. (1) 蒸發器上方
  2. (2) 回流管上
  3. (3) 壓縮機低壓端接口上
  4. (4) 蒸發器下方

官方答案

(3) 壓縮機低壓端接口上

解析

低壓開關的作用是感測壓縮機吸入側壓力,當蒸發壓力過低時切斷電路以保護壓縮機,避免低壓運轉造成回油不良或吸入過熱。因此應接在壓縮機低壓端(吸入)接口上,直接反映壓縮機實際吸入壓力;蒸發器上方或下方僅為管排位置,並非感測接口。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料