民國107年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第4題
半密式往復式冰水主機之低壓開關應裝接自於
題目
半密式往復式冰水主機之低壓開關應裝接自於
- (1) 蒸發器上方
- (2) 回流管上
- (3) 壓縮機低壓端接口上
- (4) 蒸發器下方
官方答案
(3) 壓縮機低壓端接口上
解析
低壓開關的作用是感測壓縮機吸入側壓力,當蒸發壓力過低時切斷電路以保護壓縮機,避免低壓運轉造成回油不良或吸入過熱。因此應接在壓縮機低壓端(吸入)接口上,直接反映壓縮機實際吸入壓力;蒸發器上方或下方僅為管排位置,並非感測接口。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。