民國107年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第43題
家用除濕機自動停機控制器為
題目
家用除濕機自動停機控制器為
- (1) 溫度開關
- (2) 風壓開關
- (3) 水箱浮球開關
- (4) 除霜開關
官方答案
(3) 水箱浮球開關
解析
家用除濕機將空氣中水分凝結後匯入內建水箱,當水位升至滿水位時,水箱內之「浮球開關」隨水位上浮觸發動作,切斷壓縮機電源使機器自動停機,以防止溢水。溫度開關多用於過熱保護;風壓開關用於監測氣流是否正常;除霜開關在蒸發器結霜時控制除霜運轉。故自動停機之控制器為水箱浮球開關(選項3)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。