民國107年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第43題

家用除濕機自動停機控制器為

題目

家用除濕機自動停機控制器為

  1. (1) 溫度開關
  2. (2) 風壓開關
  3. (3) 水箱浮球開關
  4. (4) 除霜開關

官方答案

(3) 水箱浮球開關

解析

家用除濕機將空氣中水分凝結後匯入內建水箱,當水位升至滿水位時,水箱內之「浮球開關」隨水位上浮觸發動作,切斷壓縮機電源使機器自動停機,以防止溢水。溫度開關多用於過熱保護;風壓開關用於監測氣流是否正常;除霜開關在蒸發器結霜時控制除霜運轉。故自動停機之控制器為水箱浮球開關(選項3)。