民國107年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第37題

10HP 三相感應馬達若採用Y-△起動方式,其延時繼電器一般設定值約為

題目

10HP 三相感應馬達若採用Y-△起動方式,其延時繼電器一般設定值約為

  1. (1) 4
  2. (2) 15
  3. (3) 1/10
  4. (4) 1 秒

官方答案

(1) 4

解析

Y-Δ 起動是先將馬達繞組接成 Y 接,使起動電壓降為線電壓的 1/√3、起動電流約降為直接起動的 1/3;待馬達加速到接近額定轉速後,再切換為 Δ 接運轉。延時繼電器就是控制這段 Y 接時間,10HP 馬達一般設定約 4 秒,讓轉速充分建立後再切換。若設 1 秒或 0.1 秒,馬達尚未加速完成即切換,會產生很大的電流衝擊與機械震動;設 15 秒則 Y 接運轉過久,轉矩不足且無謂延長起動流程。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料