民國107年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第45題
所有與機器設備相連接之管路,為便於設備拆裝與維修,須於適當位置安裝何種必要管件?
題目
所有與機器設備相連接之管路,為便於設備拆裝與維修,須於適當位置安裝何種必要管件?
- (1) 洩壓閥
- (2) 逆止閥
- (3) 減壓閥
- (4) 關斷閥
官方答案
(4) 關斷閥
解析
與機器設備連接之管路,為便於日後拆裝、保養或檢修,應於設備進出口或適當位置加裝可隔離管路之「關斷閥(隔離閥、stop valve)」,如閘閥、球閥、蝶閥等,維修時關閉即可截斷流體,不必排空整系統。選項1洩壓閥用於超壓保護釋放;選項2逆止閥防止逆流;選項3減壓閥用於降低並穩定下游壓力,三者皆非為拆裝維修而設。故以關斷閥為必要管件。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。