民國107年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第57題

冷凝器選用可熔栓安全閥時,其熔點溫度按規定應

題目

冷凝器選用可熔栓安全閥時,其熔點溫度按規定應

  1. (1) 低
  2. (2) 相等
  3. (3) 無關
  4. (4) 高於高壓保護開關跳脫壓力之飽和溫度,以確保安全

官方答案

(4) 高於高壓保護開關跳脫壓力之飽和溫度,以確保安全

解析

可熔栓是壓力容器的最後一道防護。設計上其熔點所對應的飽和溫度須高於高壓保護開關跳脫壓力所對應的飽和溫度:正常超壓時由壓力開關先跳脫停機;若開關失效、壓力持續上升至熔栓熔點,熔栓熔化洩放冷媒,避免冷凝器超壓爆裂。熔點若太低會早於壓力開關動作而誤洩放,故不能選「低」或「相等」;說與壓力保護無關也不成立。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。