民國107年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第60題

冷媒循環系統中,下列何種原因不會產生高壓過高?

題目

冷媒循環系統中,下列何種原因不會產生高壓過高?

  1. (1) 冷凝器之冷卻管結垢
  2. (2) 冷媒循環系統內有不凝結氣體
  3. (3) 負荷太高
  4. (4) 冷媒充填過量

官方答案

(3) 負荷太高

解析

高壓過高的共同點是冷凝器散熱能力變差或有效容積被佔用:冷卻管結垢使熱傳係數下降,不凝結氣體佔據管排使冷媒分壓上升,冷媒充填過量淹沒部分冷凝管排,三者都會使冷凝壓力升高。負荷太高主要使蒸發器吸熱量增加、蒸發壓力(低壓)上升,在冷凝器散熱能力足夠時,冷凝壓力不致異常偏高,故為不會造成高壓過高的原因。