民國108年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第2題

有一小型氣冷式冷凍系統,未裝設溫度開關,請問可利用下列何種既有配件達到控制適溫之目的?

題目

有一小型氣冷式冷凍系統,未裝設溫度開關,請問可利用下列何種既有配件達到控制適溫之目的?

  1. (1) 蒸發壓力調節器
  2. (2) 壓縮機內裝式過熱保護開關
  3. (3) 電磁開關之過載保護
  4. (4) 高壓開關

官方答案

(1) 蒸發壓力調節器

解析

小型氣冷式系統若未設溫度開關,可利用蒸發壓力調節器(EPR)維持蒸發器內冷媒的蒸發壓力,使蒸發溫度穩定,間接控制庫內或空間溫度。壓縮機內裝式過熱保護與電磁開關的過載保護,都只在異常電流或溫度時跳脫,屬於保護而非調溫;高壓開關則在冷凝壓力過高時切斷,也非正常溫控。因此選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料