民國108年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第52題

若冷媒液管過冷度為3°C,蒸發器之飽和蒸發溫度為2°C,在蒸發器之出口溫度為6°C,則其過熱 度(°C)為

題目

若冷媒液管過冷度為3°C,蒸發器之飽和蒸發溫度為2°C,在蒸發器之出口溫度為6°C,則其過熱 度(°C)為

  1. (1) 6
  2. (2) 2
  3. (3) 4
  4. (4) 3

官方答案

(3) 4

解析

過熱度=蒸發器出口溫度-飽和蒸發溫度=6-2=4°C,表示冷媒在蒸發器末端已完全蒸發並再升溫 4°C,可確保壓縮機吸入乾燥氣體、避免液壓縮。題目給的液管過冷度 3°C 屬冷凝側參數,與蒸發器出口過熱度無關,是干擾條件。選項1的6°C 誤用出口溫度,選項2的2°C 誤用飽和蒸發溫度,皆未做相減。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料