當送風系統之送風量大於需求量,一般可用下列哪些方法調降風量?
題目
當送風系統之送風量大於需求量,一般可用下列哪些方法調降風量?
- (1) 調整進氣風門
- (2) 調整排氣風門
- (3) 調整變頻器
- (4) 改變皮帶輪大小
官方答案
(1) 調整進氣風門、(3) 調整變頻器、(4) 改變皮帶輪大小
解析
送風量大於需求時,可從風量調節與轉速控制著手。1.調整進氣風門(入口節流)可直接限制吸入風量,降低送風量。3.調整變頻器頻率可降低風機轉速,依風量正比於轉速、風壓正比於轉速平方的關係平滑減少送風量,最省能。4.改變皮帶輪大小(如縮小驅動輪或加大從動輪)可降低風機轉速,同樣減少風量。2.排氣風門主要調節排風量與室內外壓差平衡,並不直接降低送風機所輸出的送風量,故非調降送風量之主要方法。