民國108年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第76題
有關水泵安裝,下列敘述哪些正確?
題目
有關水泵安裝,下列敘述哪些正確?
- (1) 水泵吐出處須裝設逆止閥
- (2) 流體溫度超過80°C時,需特別註明
- (3) 安裝應注意其轉向
- (4) 安裝完成後,未充滿水之前不可空轉
官方答案
(1) 水泵吐出處須裝設逆止閥、(2) 流體溫度超過80°C時,需特別註明、(3) 安裝應注意其轉向、(4) 安裝完成後,未充滿水之前不可空轉
解析
水泵安裝要點如下:吐出側裝逆止閥,防止停機時水倒流衝擊葉輪;泵有固定轉向,電源相序與葉輪轉向必須確認,反轉會造成流量不足甚至損壞;運轉前泵殼與吸入管要灌滿水並排氣,空轉會使機械軸封缺潤滑而過熱燒毀;輸送液體溫度超過80°C時須特別註明,以便選用耐高溫的軸封與材質。以上四項都是正確的安裝與選用觀念。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。