民國108年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第33題

變比(PT、CT)器二次側引線之接地應按

題目

變比(PT、CT)器二次側引線之接地應按

  1. (1) 第二種
  2. (2) 特種
  3. (3) 第一種
  4. (4) 第三種接地工程施工

官方答案

(4) 第三種接地工程施工

解析

變比器(PT、CT)二次側引線接地屬於第三種接地。其目的在於當一次側絕緣劣化或故障時,高電壓不致經由互感器竄入二次側儀表與控制回路,可降低人員觸電及設備損壞風險;同時提供二次回路穩定的參考電位,減少感應電壓干擾。施工時應依用戶用電設備裝置規則之接地規定,將二次側一端確實接地。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料