民國108年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第38題
在液管視窗中呈現氣泡,顯示
題目
在液管視窗中呈現氣泡,顯示
- (1) 冷媒中有雜質
- (2) 冷媒量不足
- (3) 冷媒量過多
- (4) 冷媒中有水份
官方答案
(2) 冷媒量不足
解析
液管視窗出現氣泡,表示液管中冷媒部分閃發為氣體,常見原因是系統冷媒量不足或過冷度不夠。若冷媒量過多,視窗通常不會因不足而冒泡;水分含量則由水分指示器變色判斷;雜質也不會單純以氣泡呈現。應先確認冷媒充填量並檢查是否有洩漏。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。