民國108年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第63題

下列哪些是造成密閉式冷媒壓縮機馬達燒燬的原因?

題目

下列哪些是造成密閉式冷媒壓縮機馬達燒燬的原因?

  1. (1) 蒸發器熱荷負太低
  2. (2) 冷媒不足長時間運轉
  3. (3) 冷凍油酸化
  4. (4) 馬達電流過高

官方答案

(2) 冷媒不足長時間運轉、(3) 冷凍油酸化、(4) 馬達電流過高

解析

密閉式壓縮機馬達靠吸入冷媒冷卻,冷媒不足長時間運轉會使回氣量不足、馬達散熱變差而過熱;冷凍油酸化會腐蝕絕緣漆,絕緣劣化後容易短路;馬達電流過高則直接造成銅損與溫升過大。蒸發器熱負荷太低雖可能使低壓偏低,但通常不會直接造成馬達燒燬,故選2、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料