民國108年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第78題
有關冰水機組配電,下列敘述哪些正確?
題目
有關冰水機組配電,下列敘述哪些正確?
- (1) 當線路配妥通電前,應檢查所接線路是否正確
- (2) 為避免冰水機組一直跳脫,應選用較大容量的電源開關或斷路器
- (3) 電源開關除緊急事故或長期停機使用外,以控制盤面的按鈕開關為主
- (4) 裝置無熔線開關時,應將開關置於OFF 位置
官方答案
(1) 當線路配妥通電前,應檢查所接線路是否正確、(3) 電源開關除緊急事故或長期停機使用外,以控制盤面的按鈕開關為主、(4) 裝置無熔線開關時,應將開關置於OFF 位置
解析
通電前應依圖核對線路,確認接線正確;電源開關原則上以控制盤按鈕操作,只有緊急事故或長期停機才操作總開關;安裝無熔線斷路器時先置於OFF,可避免帶電作業。不可為防止跳脫而加大開關或斷路器容量,否則失去過載保護,可能燒損線路或壓縮機。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。