民國108年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第20題
若往復式壓縮機之吐出管溫度為30°C,可能原因為壓縮機
題目
若往復式壓縮機之吐出管溫度為30°C,可能原因為壓縮機
- (1) 加載運轉
- (2) 過載運轉
- (3) 正常運轉
- (4) 液壓縮運轉
官方答案
(4) 液壓縮運轉
解析
往復式壓縮機正常運轉時,吐出管溫度通常明顯高於冷凝溫度,常見約70~90°C。若吐出管只有30°C,表示壓縮過程產生的熱被液態冷媒汽化吸收,屬於濕壓縮或液壓縮現象;液體進入汽缸會降低排氣溫度,也可能造成閥片與連桿損傷。加載或過載運轉通常使排氣溫度升高,正常運轉也不會低到30°C,因此選液壓縮運轉。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。