民國108年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第34題
冷媒量不足時,會有的現象是
題目
冷媒量不足時,會有的現象是
- (1) 電流變小
- (2) 高壓壓力變高
- (3) 低壓壓力變高
- (4) 電流變大
官方答案
(1) 電流變小
解析
冷媒量不足時,蒸發器內冷媒減少、吸氣過熱度變大,低壓壓力下降,冷凝器熱負荷減少使高壓也下降;壓縮機吸入的冷媒質量流量變少,比容變大,壓縮功與輸入電流隨之變小,因此運轉電流變小,並伴隨冷氣不冷、蒸發器局部結霜、膨脹閥出口嘶嘶聲等現象。高壓變高、低壓變高或電流變大,通常是冷媒過多、冷凝不良或散熱不足的現象,與冷媒不足相反,故選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。