民國108年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第67題
下列哪些是螺旋式冰水主機吐出管溫度過高的可能原因?
題目
下列哪些是螺旋式冰水主機吐出管溫度過高的可能原因?
- (1) 失油
- (2) 高壓壓力過高
- (3) 過冷度太大
- (4) 軸承損壞
官方答案
(1) 失油、(2) 高壓壓力過高、(4) 軸承損壞
解析
螺旋式壓縮機吐出溫度過高,常見原因是失油或潤滑油不足,使轉子、軸承的潤滑與冷卻變差;高壓壓力過高會增加壓縮比,使排氣溫度上升;軸承損壞時摩擦生熱,也會推升吐出溫度。過冷度太大表示冷凝器出口液態冷媒溫度較低,通常不會直接造成吐出溫度過高。因此選1、2、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。