冷凍系統若冷媒充填太多時,其可能現象為

題目

冷凍系統若冷媒充填太多時,其可能現象為

  1. (1) 電流變小
  2. (2) 電流變大
  3. (3) 高壓壓力變低
  4. (4) 低壓壓力變高

官方答案

(2) 電流變大、(4) 低壓壓力變高

解析

冷媒充填過多時,冷凝器內液態冷媒佔據較多容積,冷凝壓力(高壓)會升高;壓縮機必須克服較高的排出壓力,運轉電流因此變大。另一方面,蒸發器內冷媒量偏多,低壓壓力也可能較正常值高。所以「電流變小」與「高壓變低」都不符合過充填現象。正確為2、4。