民國108年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第77題

冷媒循環系統內有空氣存在時

題目

冷媒循環系統內有空氣存在時

  1. (1) 壓縮機排氣溫度較正常時低
  2. (2) 壓縮機電流較正常時高
  3. (3) 高壓壓力比冷凝飽和壓力為高
  4. (4) 低壓壓力比蒸發飽和壓力為高

官方答案

(2) 壓縮機電流較正常時高、(3) 高壓壓力比冷凝飽和壓力為高

解析

系統內存在空氣(不凝結氣體)時,空氣累積於冷凝器頂部佔據散熱面積,使冷凝效果變差,高壓側壓力上升,故高壓壓力比正常冷凝飽和壓力為高(選3正確)。高壓升高使壓縮機壓縮比增大、負載加重,運轉電流較正常時高(選2正確)。選1稱排氣溫度較低錯誤,實際排氣溫度升高;選4稱低壓較高亦不正確,因空氣多存於高壓側,低壓不會高於蒸發飽和壓力。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。