民國109年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第14題

空調箱之出風溫度偏高,進出水溫差偏大可能之原因為何?

題目

空調箱之出風溫度偏高,進出水溫差偏大可能之原因為何?

  1. (1) 盤管太髒
  2. (2) 冰水流量不足
  3. (3) 風量太少
  4. (4) 冰水主機噸位不足

官方答案

(2) 冰水流量不足

解析

依 Q=m·cp·ΔT,當空調箱負載相近而冰水流量 m 減少時,盤管進出水溫差 ΔT 會變大;同時因水量不足,盤管換熱能力下降,出風溫度便偏高。盤管太髒會使換熱變差,但溫差通常不會偏大;風量太少會使出風溫度偏低;主機噸位不足主要造成冰水供水溫度上升。故選冰水流量不足。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料