民國109年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第18題

100 人之會議廳,每人換氣量為85m 3/h,若購置每台風量為850m 3/h,則需要風機台數為?

題目

100 人之會議廳,每人換氣量為85m 3/h,若購置每台風量為850m 3/h,則需要風機台數為?

  1. (1) 8
  2. (2) 10
  3. (3) 14
  4. (4) 12

官方答案

(2) 10

解析

所需總風量=每人換氣量×人數=85 m³/h×100=8500 m³/h。每台風機風量為850 m³/h,因此台數=8500÷850=10 台,選項中的「1 0」即為10。8台僅提供6800 m³/h,不足所需;12台提供10200 m³/h、14台更多,均超過需求。故選10台。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料