民國109年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第38題
往復式壓縮機運轉不停,其可能的原因為?
題目
往復式壓縮機運轉不停,其可能的原因為?
- (1) 油位太低
- (2) 冷氣負荷太大
- (3) 油壓太低
- (4) 冷卻水溫太低
官方答案
(2) 冷氣負荷太大
解析
往復式壓縮機運轉不停,表示系統始終無法達到設定溫度而持續壓縮。當冷氣負荷太大(如室溫過高、熱源過多或室內機匹配不足)時,蒸發器熱負荷超過壓縮機製冷能力,恆溫器無法跳停而連續運轉。油位太低或油壓太低通常觸發低油壓保護而停機;冷卻水溫太低則負荷減輕,反而易短周期啟停,而非運轉不停。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。