民國109年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第64題
冷媒量不足時,會有的現象是?
題目
冷媒量不足時,會有的現象是?
- (1) 高壓壓力變低
- (2) 電流變大
- (3) 電流變小
- (4) 低壓壓力變高
官方答案
(1) 高壓壓力變低、(3) 電流變小
解析
冷媒量不足時蒸發器供液減少,蒸發壓力(低壓)下降,冷凝壓力(高壓)亦因循環量減少而降低;壓縮機吸入冷媒質量流量變小,比容增大,運轉電流隨之變小。電流變大通常見於冷媒過多、冷凝散熱不良或電壓偏低;低壓變高則與充填過量、膨脹閥開度過大有關,與冷媒不足相反。