民國109年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第71題

下列哪些是引起密閉式壓縮機馬達過熱的原因?

題目

下列哪些是引起密閉式壓縮機馬達過熱的原因?

  1. (1) 壓縮機啟停動作太頻繁
  2. (2) 冷媒太少
  3. (3) 膨脹閥開度太小
  4. (4) 壓縮機液態冷媒回流

官方答案

(1) 壓縮機啟停動作太頻繁、(2) 冷媒太少、(3) 膨脹閥開度太小

解析

密閉式壓縮機之馬達靠吸入冷媒氣體冷卻,過熱多因電流過大或冷卻不足。選項1:啟停太頻繁使馬達反覆承受起動高電流(堵轉電流),累積熱量大而過熱,正確。選項2:冷媒太少使吸氣壓力偏低、冷卻氣流量不足且壓縮比升高,馬達散熱不良而過熱,正確。選項3:膨脹閥開度太小使蒸發量不足、吸氣過熱且流量低,馬達冷卻不夠而過熱,正確。選項4:液態冷媒回流會稀釋油膜、損傷機件,但其蒸發吸熱反而使溫度降低,並非造成馬達過熱之原因,故錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。