民國109年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第12題
箱型空調機高壓跳脫,其可能的原因為
題目
箱型空調機高壓跳脫,其可能的原因為
- (1) 冷媒太多
- (2) 冷卻水溫太低
- (3) 冷媒過熱度太小
- (4) 壓縮機轉向逆轉
官方答案
(1) 冷媒太多
解析
冷媒填充量太多時,冷凝器內部分容積被液態冷媒佔據,有效散熱面積減少,冷凝溫度與冷凝壓力上升,超過設定值即造成高壓開關跳脫。冷卻水溫太低反而使冷凝壓力下降;過熱度太小表示膨脹閥開度過大、液態冷媒回氣,會使低壓偏低甚至結霜;壓縮機轉向逆轉通常無法建立正常壓縮壓力,屬低壓或無法啟動的問題。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。