民國109年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第2題
冰水主機若冷凝器進水溫度37°C,出水溫度41°C,其可能的原因為
題目
冰水主機若冷凝器進水溫度37°C,出水溫度41°C,其可能的原因為
- (1) 冷卻水塔冷卻能力太大
- (2) 冷卻水流量過小
- (3) 冷卻水塔冷卻能力不足
- (4) 冷卻水流量過大
官方答案
(3) 冷卻水塔冷卻能力不足
解析
冷凝器進水37°C、出水41°C,溫升僅4°C,但整體水溫偏高;進水溫度過高表示冷卻水塔無法將回水降溫至設計值(一般進水約32°C),屬冷卻水塔冷卻能力不足。若冷卻水流量過小,水溫升會變大(常大於5°C)而非僅4°C;流量過大或塔能力太大則水溫應更低。故選3。