民國109年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第36題

國內一般利用U 型真空計測得之讀數為

題目

國內一般利用U 型真空計測得之讀數為

  1. (1) Pa
  2. (2) kgf/cm 2G
  3. (3) mmHg abs
  4. (4) psig

官方答案

(3) mmHg abs

解析

U型真空計(U-tube manometer)在國內冷凍空調現場常以水銀為封液,量測時讀取兩液柱高度差,單位為mmHg。真空計以大氣壓為基準測得低於大氣壓之值,其讀數習慣以絕對壓力表示,故為mmHg abs。Pa雖為SI單位但非現場U型計直接讀數;kgf/cm²G與psig均為表壓單位,且psig屬英制,U型水銀真空計一般不以此讀數。因此正確者為mmHg abs。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料