民國109年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第45題

欲測量40 至60 m/s 之風速,宜採用

題目

欲測量40 至60 m/s 之風速,宜採用

  1. (1) 熱敏式探頭
  2. (2) 葉輪式探頭
  3. (3) 感應式
  4. (4) 皮托管得到最佳結果

官方答案

(4) 皮托管得到最佳結果

解析

40~60 m/s屬極高風速(約144~216 km/h)。皮托管(Pitot tube)利用全壓與靜壓差計算動壓,依伯努利定律適用於高流速且結果精確、不易受高風速損壞。熱敏式與葉輪式探頭在高風速下易飄移、磨耗或超出量測範圍;感應式靈敏度與穩定性不足。故測量40~60 m/s風速以皮托管得到最佳結果。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料