民國109年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第58題
10HP 三相感應馬達若採用Y-△起動方式,其延時繼電器一般設定值約為
題目
10HP 三相感應馬達若採用Y-△起動方式,其延時繼電器一般設定值約為
- (1) 4
- (2) 1/10
- (3) 15
- (4) 1 秒
官方答案
(1) 4
解析
Y-△起動是先以Y接降低每相電壓為1/√3,使起動電流與起動轉矩降為直接起動的1/3,待轉速上升接近額定後再切換為△接。10HP三相感應馬達的加速時間約3~5秒,因此延時繼電器一般設定約4秒;設定過短會在切換瞬間產生大電流衝擊,設定過長則起動時間過久、繞組發熱。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。